Столкнулась с совершенно новой для меня проблемой: образование огромного количества сажи в отопительном газовом котле. Он был установлен и запущен в августе прошлого года. и вот, за 6 месяцев работы:
Забитый-сажей-АОГВ.gif
3437 просмотров (215.82 КБ)
Коричневый цвет - от фотовспышки, при дневном освещении это угольно-чёрная, жирная сажа. Теплообменники забиты почти до полного исчезновения тяги. Жуть!
Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? В чём дело? Газ грязный? Но тогда не понятно, почему наш старый котёл проработал почти 25 лет безо всяких проблем...
_________________
"Нынче, сударь, всё молодёжь пошла... Такое уж нонче время настало, что в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрения веруют".
М.Е. Салтыков-Щедрин "Благонамеренные речи"

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 6663
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 20:17
Награды: 3
Репутация: 117
Пол: Мужчина
Откуда: Загорянка
Благодарил (а): 652 раза
Поблагодарили: 1863 раза
Контактная информация:

Re: АОГВ

Сообщение Ростислав »

Это связано с неполным сгоранием газа.
В Вашем, Светлана, котле, видимо горит красное газовое пламя, оно и даёт сажу.
А нужно, чтобы горело голубое.

Проверьте пламя. Добавьте приток воздуха в горелку.

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 18:33
Награды: 3
Репутация: 129
Пол: Женщина
Благодарил (а): 254 раза
Поблагодарили: 325 раз
Контактная информация:

Re: АОГВ

Сообщение Светлана Ник »

Ростислав, пламя совершенно голубое... Красивое такое, ровненькое :cr:
А как усилить приток воздуха можно?
_________________
"Нынче, сударь, всё молодёжь пошла... Такое уж нонче время настало, что в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрения веруют".
М.Е. Салтыков-Щедрин "Благонамеренные речи"

Не в сети
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 14:18
Награды: 2
Репутация: 36
Пол: Женщина
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 141 раз

Re: АОГВ

Сообщение Яна »

Светлана Ник писал(а):Столкнулась с совершенно новой для меня проблемой: образование огромного количества сажи в отопительном газовом котле. Он был установлен и запущен в августе прошлого года. и вот, за 6 месяцев работы:
Коричневый цвет - от фотовспышки, при дневном освещении это угольно-чёрная, жирная сажа. Теплообменники забиты почти до полного исчезновения тяги. Жуть!
Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? В чём дело? Газ грязный? Но тогда не понятно, почему наш старый котёл проработал почти 25 лет безо всяких проблем...
У меня такая же ситуация, дом около 80 кв.м. и старый котел прекрасненько с ним справлялся, но сломался.
Купили новый АОГВ современный, мощный, и ....началось: сажа, забивка и автоматическое отключение.
Вызываемые каждые полгода для чистки котла газовщики сказали, что читать надо бы инструкции перед покупкой техники,
т.к. наш новый котел расчитан на объем отапливаемого жилища условно 1000 кв.м., а реально работает только на 80 кв.м., отсюда и моя проблема.
Это как вариант!

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 18:33
Награды: 3
Репутация: 129
Пол: Женщина
Благодарил (а): 254 раза
Поблагодарили: 325 раз
Контактная информация:

Re: АОГВ

Сообщение Светлана Ник »

Яна, спасибо за информацию. Хотя у меня котёл расчитан на 240 кв. м, а отапливает 120, но совпадение симптомов полное!
_________________
"Нынче, сударь, всё молодёжь пошла... Такое уж нонче время настало, что в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрения веруют".
М.Е. Салтыков-Щедрин "Благонамеренные речи"

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 6663
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 20:17
Награды: 3
Репутация: 117
Пол: Мужчина
Откуда: Загорянка
Благодарил (а): 652 раза
Поблагодарили: 1863 раза
Контактная информация:

Re: АОГВ

Сообщение Ростислав »

Светлана Ник писал(а):Ростислав, пламя совершенно голубое... Красивое такое, ровненькое :cr:
А как усилить приток воздуха можно?
Да, Светлана, для начала усильте приток воздуха в горелку через диффузор. Горелка у Вашего котла располагается в самом низу.

Можно ещё уменьшить подачу газа вентилем, который располагается под боковой крышкой.

sap

Общественный деятель Загорянки
Не в сети
Член Правления ОД "Загорянка"
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 17:15
Награды: 1
Репутация: 37
Пол: Мужчина
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 144 раза

Re: АОГВ

Сообщение sap »

Вопрос очень интересный:
в январе 2013 у некоторых наших членов погасли котлы((и новые немецкие и старые) (и даже разморозилась система отопления). но после перезапуска все работает нормально.
Поэтому мы грешили на перепад давления газа, когда многие в новый год приехали и потребление газа резко выросло.

Светлана, Яна хотелось бы узнать:
1. модели и марки котлов?
2. кто и как устанавливал:
2.2. делали Проект под новый котел или просто поставили на место старого через переходники?
2.3. кто делал дымоход и вентиляцию?
2.4. дымоход атмосферный(самоток, труба на крыше 3-4 м) или турбо(принудительный, вентилятором, труба 1,5 м)?
2.5. кто осуществляет ТехОбслуживание? С кем Договор?


Самостоятельно не проводите экспериментов на газовом оборудовании! Если уж образовалась такая проблема, то до ее решения уделите больше внимания вентиляции котельной, особенно в цокольном этаже.

Не в сети
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 май 2013, 12:57
Репутация: 0
Пол: Мужчина
Поблагодарили: 2 раза

Re: АОГВ

Сообщение Pierre »

Никаких проблем с газом в январе не ощутил.
Могу сказать с уверенностью, т.к. постоянно следил за работой котла( ТО забился и пришлось промывать)
АОГВ вообще дико надежная и простая техника по сравнению с современными недорогими котлами, особенно настенниками.

Если кому нужны запчасти на АОГВ обращайтесь, есть один разобранный с потекшим баком, и один рабочий просто ненужный.

Не в сети
Пользователь с одним сообщением
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 18:06
Репутация: 0
Пол: Женщина

Re: АОГВ

Сообщение wjatkina »

Pierre писал(а):Никаких проблем с газом в январе не ощутил.
Могу сказать с уверенностью, т.к. постоянно следил за работой котла( ТО забился и пришлось промывать)
АОГВ вообще дико надежная и простая техника по сравнению с современными недорогими котлами, особенно настенниками.

Если кому нужны запчасти на АОГВ обращайтесь, есть один разобранный с потекшим баком, и один рабочий просто ненужный.

А я вот такой присмотрела напольный котел Pegasus 23-56 http://www.ferroli.ru/gas_kotel.php хотела узнать как он себя поведет в использовании?

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 20 фев 2013, 19:21
Награды: 1
Репутация: 26
Пол: Мужчина
Откуда: Оболдино-Загорянка
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 76 раз
Контактная информация:

Re: АОГВ

Сообщение Богдан »

стоит вот такой http://www.ferroli.ru/item/144/ 2 года полет нормальный экономия газа по сравнению с предыдущим протермом раза в полтора........
да кстати забыл... есть один минус он энергозависимый (полностью управляется электроникой) сильно не расстроило так как в любом случае приходиться поддерживать работу насосов циркуляционных.
_________________
Загорянка.рф
Интернет в п.Загорянском, д.Серково, д.Супонево, д.Оболдино
Видеонаблюдение, IPTV, Телефония
(499) 500-45-90
Ответить